樓主  發表于: 2018-05-25 12:00
能PING
SD/RD燈閃亮
但是觸摸屏不顯示PLC的輸出信號 例如一個燈
也不能由觸摸屏一個按鈕輸入一個信號到PLC

路過的朋友幫忙看一下 謝謝
ddybfl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 224 點
下載積分: 1277 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2017-04-14
最后登錄: 2022-02-08
查看ddybfl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-25 13:12
圖片:
圖片:
圖片:
引用
引用第1樓ymmfa于2018-05-25 12:28發表的 :
觸摸屏連接那,PLC站號要設置成2。  屏本身是1,PLC如果也是1就沖突了。這是最常見問題。

還有一個就是端口問題。

下面的是設置圖片
如果PLC和觸摸屏都是設置1的話 PING不通 觸摸屏GOT站號設置了2才能PING通但是就是不能顯示內容
ddybfl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 224 點
下載積分: 1277 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2017-04-14
最后登錄: 2022-02-08
查看ddybfl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-26 08:36
引用
引用第1樓ymmfa于2018-05-25 12:28發表的  :
觸摸屏連接那,PLC站號要設置成2。  屏本身是1,PLC如果也是1就沖突了。這是最常見問題。

還有一個就是端口問題。
謝謝版主大大~是我的端口沒有設置正確
ddybfl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 224 點
下載積分: 1277 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2017-04-14
最后登錄: 2022-02-08
查看ddybfl的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-05-26 08:39
引用
引用第3樓wangyuh7400于2018-05-25 15:47發表的  :
用的是哪個以太網模塊,是不是端口錯了

我用的是FX3U-ENET-ADP的適配器
之前端口沒有設置對
設置了5556之后就可以了