ddybfl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 224 點
下載積分: 1277 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2017-04-14
最后登錄: 2022-02-08
查看ddybfl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-25 12:00
能PING
SD/RD燈閃亮
但是觸摸屏不顯示PLC的輸出信號 例如一個燈
也不能由觸摸屏一個按鈕輸入一個信號到PLC

路過的朋友幫忙看一下 謝謝
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9623 個
工控威望: 8507 點
下載積分: 16603 分
在線時間: 5312(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-09-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-25 12:28
觸摸屏連接那,PLC站號要設置成2。  屏本身是1,PLC如果也是1就沖突了。這是最常見問題。

還有一個就是端口問題。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
ddybfl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 224 點
下載積分: 1277 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2017-04-14
最后登錄: 2022-02-08
查看ddybfl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-25 13:12
圖片:
圖片:
圖片:
引用
引用第1樓ymmfa于2018-05-25 12:28發表的 :
觸摸屏連接那,PLC站號要設置成2。  屏本身是1,PLC如果也是1就沖突了。這是最常見問題。

還有一個就是端口問題。

下面的是設置圖片
如果PLC和觸摸屏都是設置1的話 PING不通 觸摸屏GOT站號設置了2才能PING通但是就是不能顯示內容
wangyuh7400
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 199 個
工控威望: 1602 點
下載積分: 4377 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-09-14
查看wangyuh7400的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-05-25 15:47
用的是哪個以太網模塊,是不是端口錯了
[ 此帖被wangyuh7400在2018-05-25 15:52重新編輯 ]
ddybfl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 224 點
下載積分: 1277 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2017-04-14
最后登錄: 2022-02-08
查看ddybfl的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-05-26 08:36
引用
引用第1樓ymmfa于2018-05-25 12:28發表的  :
觸摸屏連接那,PLC站號要設置成2。  屏本身是1,PLC如果也是1就沖突了。這是最常見問題。

還有一個就是端口問題。
謝謝版主大大~是我的端口沒有設置正確
ddybfl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 224 點
下載積分: 1277 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2017-04-14
最后登錄: 2022-02-08
查看ddybfl的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-05-26 08:39
引用
引用第3樓wangyuh7400于2018-05-25 15:47發表的  :
用的是哪個以太網模塊,是不是端口錯了

我用的是FX3U-ENET-ADP的適配器
之前端口沒有設置對
設置了5556之后就可以了
東敏123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 269 點
下載積分: 718 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2018-03-27
最后登錄: 2024-03-27
查看東敏123的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-05-28 16:17
為什么是5556,還沒玩過以太網模塊
longjiweixiu
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 80 點
下載積分: 2486 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2021-06-06
最后登錄: 2023-11-05
查看longjiweixiu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2021-08-12 23:43
請問樓主和各位大師,GT1455調不出應用程序畫面是什么原因?上載工程數據時,提示輸入密碼,不知道密碼怎么辦?盼回復。!