• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
17727920384
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 217 點
下載積分: 3149 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2016-06-27
最后登錄: 2024-09-16
查看17727920384的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-29 09:43
            各位,現在有個問題大家探討下,就是最近有個設備的plc和觸摸屏通訊不定時中斷,中斷時設備的輸出會復位。 PLC用的是三菱FX3U-32M 通訊威綸TK6070ip屏,接口類型RS-485 4W。此設備已正常工作4年,期間沒有出現通訊故障,最近幾個月才發生通訊故障。是通訊線的問題嗎?
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1272 個
工控威望: 1448 點
下載積分: 5482 分
在線時間: 880(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-09-23
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-29 10:26
一般通訊出現中斷的 也不會出現PLC的輸出點會復位的情況 先換線試試看吧 PLC的輸出點復位這種情況確實很奇怪 把程序讀出來 看一下吧
17727920384
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 217 點
下載積分: 3149 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2016-06-27
最后登錄: 2024-09-16
查看17727920384的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-29 11:17
     我們有6臺一樣的設備,是一樣的程序復制,其他幾臺都沒有出現通訊故障,只有這臺有這個問題,一時無法定位故障位置~~~
qingchen
一入工控,深似海!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 1504 點
下載積分: 14982 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2013-10-31
最后登錄: 2024-08-26
查看qingchen的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-05-29 12:02
難道某個地方線路破皮了導致短路故障?
工控交流,有事好商量;QQ:935664782
zhengf1989
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 273 點
下載積分: 686 分
在線時間: 485(小時)
注冊時間: 2012-11-28
最后登錄: 2024-09-18
查看zhengf1989的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-05-29 12:53
線路某個地方可能有24V漏電或者短路的現象
iujfang
怪人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 531 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-09-13
查看iujfang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-05-29 15:33
通訊線壞,PLC,觸摸屏端口脫焊,插頭氧化接觸不好都有可能
17727920384
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 217 點
下載積分: 3149 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2016-06-27
最后登錄: 2024-09-16
查看17727920384的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-06-07 13:31
       各位,上述問題換通訊線解決。有點不明白,觸摸屏和PLC中斷時,輸出都是會保持原狀的,但是出現中斷時輸出復位這個就不能理解了,高手指點下什么原因~~~~~~~~~~
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22315 分
在線時間: 1018(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-09-09
查看twingo49的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-06-07 15:43
要看程式吧,例如PLC有寫程式監看人機某個點,沒有了就復位,這應該是可以做得到的。把你正常的那幾臺通信線拔掉如果也會復位,肯定是有寫監看程式。
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2022 個
工控威望: 2939 點
下載積分: 25130 分
在線時間: 1414(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-09-23
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-06-07 16:12
不用看程序 線路問題或PLC問題 PLC的否復位了 說明PLC重新上電了或者急停了或者故障復位
項目、視覺、通訊QQ3515716
kotora
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 183 點
下載積分: 637 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2013-11-15
最后登錄: 2024-07-21
查看kotora的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-06-07 16:29
PLC報警會復位。
耗子扛刀
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 190 點
下載積分: 19274 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2018-05-04
最后登錄: 2023-04-12
查看耗子扛刀的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-06-08 11:13
學習一下謝謝。。。
周先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 274 個
工控威望: 338 點
下載積分: 7753 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2018-03-19
最后登錄: 2024-09-23
查看周先生的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-06-08 12:32
學習一下,頂
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go