wangyuh7400
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1604 點
下載積分: 4391 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-11-06
查看wangyuh7400的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-30 10:18
FX3u接歐姆龍增量型編碼器E6B2-CWZ6C 10P/R NPN輸出,做一個A相單計數
現在問題每次收到的計數不一樣,單獨在辦公室試過沒問題,現場變頻器比較多,編碼器線路比較長大概有50M,估計是干擾問題,接地也接了,想問下大家有沒有好一點的解決方案,加個光耦隔離有用嗎?
遇上方知有
路漫漫其修遠兮 吾將上下而求索
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 427 個
工控威望: 736 點
下載積分: 3967 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-07-16
最后登錄: 2024-11-14
查看遇上方知有的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-07 08:31
引用
引用第6樓nightblueblu于2018-05-30 17:12發表的  :
使用雙絞屏蔽線試試,變頻器干擾很厲害的,或者單獨接地試試,公用地線也會有干擾,還有就是接地可靠不,真的有那種說是有打入了地線樁實際上深度不夠沒起作用的

正解
路漫漫其修遠兮 吾將上下而求索