FX3u接歐姆龍增量型編碼器E6B2-CWZ6C 10P/R NPN輸出,做一個A相單計數
現在問題每次收到的計數不一樣,單獨在辦公室試過沒問題,現場變頻器比較多,編碼器線路比較長大概有50M,估計是干擾問題,接地也接了,想問下大家有沒有好一點的解決方案,加個光耦隔離有用嗎?
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-11-14
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-30 11:01
可能是信號衰弱加變頻器干擾的原因吧  這么長的距離 沒有搞過
樓主留言:
應該是干擾引起的,在辦公室試的時候拿了1卷100米的線一點問題都沒有
wangyuh7400
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1604 點
下載積分: 4391 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-11-06
查看wangyuh7400的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-30 15:27
不要沉
moyqfujian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1530 個
工控威望: 15101 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 1412(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2024-11-14
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-05-30 15:35
接個隔離電源
樓主留言:
24V電源是由隔離變壓器加濾波器加開關電源供的,沒用PLC的24V容量不夠
zyw406
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 1930 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2018-01-23
最后登錄: 2024-07-22
查看zyw406的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-05-30 15:53
變頻器干擾的可能性較大
樓主留言:
應該是的,剛開始485通信的干擾也很大
東敏123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 269 點
下載積分: 718 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2018-03-27
最后登錄: 2024-03-27
查看東敏123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-05-30 16:01
引用
引用樓主wangyuh7400于2018-05-30 10:18發表的 編碼器干擾問題 :
FX3u接歐姆龍增量型編碼器E6B2-CWZ6C 10P/R NPN輸出,做一個A相單計數
現在問題每次收到的計數不一樣,單獨在辦公室試過沒問題,現場變頻器比較多,編碼器線路比較長大概有50M,估計是干擾問題,接地也接了,想問下大家有沒有好一點的解決方案,加個光耦隔離有用嗎?

不一樣差多少,你程序怎么寫的,能否截圖看下,用的那個高速點?
樓主留言:
用的x0-x7,還有4個用的普通計數上升沿觸發
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1018 個
工控威望: 1840 點
下載積分: 242 分
在線時間: 1106(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-11-11
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-05-30 17:12
使用雙絞屏蔽線試試,變頻器干擾很厲害的,或者單獨接地試試,公用地線也會有干擾,還有就是接地可靠不,真的有那種說是有打入了地線樁實際上深度不夠沒起作用的
樓主留言:
這個可能性比較大,準備把旋編獨立接地試下
Your happiness is everything.
ytc16388
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 64 點
下載積分: 875 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2018-05-30
最后登錄: 2019-11-08
查看ytc16388的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-05-30 17:29
會不會是線太長了
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1460 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14955 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-11-14
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-05-30 18:57
為啥要單相計數
樓主留言:
計算下絲桿前進距離
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
耗子扛刀
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 190 點
下載積分: 19274 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2018-05-04
最后登錄: 2023-04-12
查看耗子扛刀的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-05-30 20:29
學習了
dushengkun
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 125 點
下載積分: 1035 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2018-01-19
最后登錄: 2022-10-04
查看dushengkun的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-05-30 22:14
還真沒試過接那么長的線,樓主要是解決了也提供一下方法,謝謝
wangyuh7400
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1604 點
下載積分: 4391 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-11-06
查看wangyuh7400的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-05-31 09:23
大家都沒碰到過編碼器干擾的問題嗎,想問下大家都是怎樣解決的。
昨天問了下歐姆龍官方,說這個型號的編碼器只能延長10米,需要換成線驅動輸出的能100米,可是3U不能用。再說換雙絞線和編碼器成本太高了總共有12個,換了還不知道效果怎么樣,實在不行準備先換個推拉輸出的旋編試下。
大家碰到干擾都是怎樣解決的都來討論下
  • «