引用引用第1樓三菱小白于2018-06-08 10:01發表的 :如果兩軸的運動軌跡完全一樣,也可以把軸1的AB相輸出接到軸2去。如果這三種方法都達不到效果。個人感覺還是老老實實用定位模塊,運動模塊吧。
引用引用第2樓945095439于2018-06-08 11:16發表的 :直線插補 還可以
引用引用第4樓chigeyan于2018-06-12 10:00發表的 :直線插補,之前也在別的帖子中看到過,但FX5的手冊翻了個遍,也沒有提到這個東西?請問有相關的指令或者說明可以告訴我么?
引用引用第5樓兩只橙于2018-06-12 10:54發表的 :你去翻定位模塊的手冊就有了,F(xiàn)X5-16ET這個就夠用了,1個模塊2個軸
引用引用第8樓yrm258于2018-06-12 14:06發表的 :要不可做主從軸方法,也就是凸輪控制。
引用引用第9樓chigeyan于2018-06-12 16:18發表的 :現在PLC和驅動器都確定了,而且不能再增加模塊了...PLC為三菱Fx5u,伺服驅動器為MR-JE-_A
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號