隨風葉落
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 97 點
下載積分: 1024 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2018-01-22
最后登錄: 2024-02-01
查看隨風葉落的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-08 20:05
我手里有一款FX3GA-40MT PLC,現在需要做兩路485通信,怎么才能實現?PLC上面我已經添加了一個FX3G-2AD-BD模塊!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9663 個
工控威望: 8548 點
下載積分: 16709 分
在線時間: 5322(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-14
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-09 11:43
本來可以FX3G-CNV-ADP + 2個 FX3U-485ADP-MB

但是,F(xiàn)X3G-CNV-ADP 與 FX3G-2AD-BD 占用同一個插口

要么你把FX3G-2AD-BD 換成FX2N-2AD
樓主留言:
我把FX3G-2AD-BD換成了FX3G-485-BD,在右側連接了一個FX2N-2AD,浪費了一個模塊
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zoend001) 真誠感謝!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    白蘿卜大白菜
    To be a better man.
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 227 個
    工控威望: 2436 點
    下載積分: 1807 分
    在線時間: 135(小時)
    注冊時間: 2018-01-03
    最后登錄: 2024-11-09
    查看白蘿卜大白菜的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2018-06-09 17:13
    3GA做不了兩通道485通訊吧
    有文化學習的筆記本,
    鋼筆,鉛筆,文具盒,
    姑娘喜歡的小花布,小伙扎的線圍脖。
    穿著個球鞋跑地快,打球賽跑不怕磨。
    秋衣秋褲號頭多,又可身來,又暖和。
    qq910877460
    這操蛋的工控行業
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 90 個
    工控威望: 244 點
    下載積分: 3303 分
    在線時間: 57(小時)
    注冊時間: 2014-05-20
    最后登錄: 2024-11-04
    查看qq910877460的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2018-06-11 16:08
    3GA做不了兩通道通訊
    操蛋的工控行業,為了碎銀幾兩,又不得不搞它
    wayu
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 408 個
    工控威望: 1445 點
    下載積分: 84611 分
    在線時間: 472(小時)
    注冊時間: 2008-08-01
    最后登錄: 2024-11-13
    查看wayu的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2018-06-12 16:18
    40/60點的3GA可以兩通道RS485通訊.
    但不能同時為MODBUS, MODBUS只能一個
    樓主留言:
    只用了一通道為MODBUS,另外一通道聯接的觸摸屏
    北岸花園
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 17 個
    工控威望: 119 點
    下載積分: 642 分
    在線時間: 7(小時)
    注冊時間: 2015-05-13
    最后登錄: 2024-01-15
    查看北岸花園的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2018-06-13 16:45
    3GA只能加一塊,3G的40點或60點才可以拓展兩塊通信板