qqqeric
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 49 點
下載積分: 800 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2018-06-11
最后登錄: 2021-07-15
查看qqqeric的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-11 10:40
知道電機功率等參數,怎么去選擇合適的斷路器?
好久不見啦
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 429 點
下載積分: 7177 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2018-04-30
最后登錄: 2020-05-21
查看好久不見啦的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-12 17:49
電動機型的選1.5倍,配電型的選2倍。電流
土鱉電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 432 個
工控威望: 689 點
下載積分: 781 分
在線時間: 540(小時)
注冊時間: 2018-05-30
最后登錄: 2024-10-30
查看土鱉電工的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-12 18:24
比電機大一檔就行了,比如電機15KW,約30A,那你選40A的就可以了,選的太小可能誤動作(30A開關),太大起不到保護作用
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 665 個
工控威望: 806 點
下載積分: 6695 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-11-10
查看老兔子的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-06-12 19:38
引用
引用第1樓好久不見啦于2018-06-12 17:49發表的  :
電動機型的選1.5倍,配電型的選2倍。電流


錯!。。。!

正確的應該是D(保護電動機)型的等于(或不小于)電動機的額定電流;C(配電用)型的一般為電動機額定電流的1.5~2.5倍。

理由就是斷路器的瞬時脫扣電流,對于保護電動機的D型斷路器來說,通常為其額定電流的20倍;對于配電用的C型斷路器來說,通常為其額定電流的10倍。

電動機的啟動電流通常為其額定電流的4~7倍。
好久不見啦
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 429 點
下載積分: 7177 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2018-04-30
最后登錄: 2020-05-21
查看好久不見啦的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-06-12 20:32
斷路器是用來保護線路的,不是用來保護電動機的,這一點要搞清楚。
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3801 個
工控威望: 4255 點
下載積分: 137698 分
在線時間: 6477(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-11-10
查看lin10663的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-06-12 20:39
選美女~~那一看就知道~~~至於你選的開關則不知道所有負載
是全載還是選擇性負載~~都跟整個盤有關
    
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2039 個
工控威望: 2956 點
下載積分: 25167 分
在線時間: 1429(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-11-09
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-06-12 21:44
我不懂,我是來看熱鬧的
項目、視覺、通訊QQ3515716
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1018 個
工控威望: 1840 點
下載積分: 242 分
在線時間: 1106(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-11-09
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-06-13 11:26
提高一檔就行了吧  計算出來的電流再乘一個系數就好了  不需要把容量選的太大  不然真的起不到保護作用
Your happiness is everything.
wg306958791
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 121 點
下載積分: 710 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2017-05-15
最后登錄: 2022-12-13
查看wg306958791的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-06-13 14:58
首先斷路器選擇D型,電流選擇大于電機電流即可,一般電機電流為功率的2倍計算就行,主要為保護線路,一般不用于電動機過載保護;
飲血骷髏
我們聽過無數的道理,卻仍舊過不好這一生
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 660 點
下載積分: 606 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2018-04-22
最后登錄: 2024-10-30
查看飲血骷髏的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-06-13 15:02
我來漲點知識
人生是盤棋