今天一臺設備因為動作流程更改所以重新編寫了程序,在寫入時提示COM不能用,我用的是USB連接。關掉軟件重新打開讀取plc成功,在線修改清除存儲器都可以,就是不能寫入新程序。最后換SC09線寫入的。是我哪里沒有設置對嗎,之前試的時候USB都可以寫入的。
自學
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9623 個
工控威望: 8507 點
下載積分: 16600 分
在線時間: 5312(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-09-20
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-11 12:34
如果能清除儲存器,應該是可以程序的,要根據錯誤提示來判斷 。

或者點通訊測試看什么反應。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
周先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 274 個
工控威望: 338 點
下載積分: 7743 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2018-03-19
最后登錄: 2024-09-14
查看周先生的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-11 12:46
可以先通訊測試一下,看看有什么提示沒有
zhongliang
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 736 個
工控威望: 2095 點
下載積分: 3604 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2012-10-11
最后登錄: 2024-09-19
查看zhongliang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-06-15 10:48
是USB-BD擴展口嗎,如果原來PLC里面有通訊程序,或者有設置通訊參數,那么插USB-BD的這個通道口(通道1)就會被占用,自然無法識別這個COM口,這時就只能通過PLC本體的圓口來下載程序,或者清除儲存器,清除儲存器以后,USB-BD口就可以正常使用了,但是請記住不要再將此通道口占用,本人親自測試過
****************************學海無涯****************************
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 947 個
工控威望: 1123 點
下載積分: 13853 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2024-09-13
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-06-15 11:04
碰到一樣的問題,之前的USB還好好地,驅動也正常,就是寫不進去,清除內存也不行,最后也是用422連接的,少了個USB調試好不方便