wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
|
PLC的輸入信號 程序里面大家一般信號怎么用?我習慣用上升沿或者下降沿但是有時候會遇到一個氣缸上面的2個感應器同時觸發了2個信號,或者是有個信號失真的情況下,需要檢測另外一個信號的上升沿時,這個信號已經觸發了,所以會導致機器不報警,但是也補動作的情況。所以想問一下大家,對待輸入信號,大家都是怎么處理的? |
---|---|
|
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已離去……
級別: 工控俠客
|
可以不用上升沿呀,要看時序,不是一個勁的用上升沿 |
|
---|---|---|
|
fcq417
14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
級別: 略有小成
|
輸入信號是否使用上升沿或者下降沿,根據實際控制要求來定,需要保持信號狀態則不用邊沿觸發。 |
|
---|---|---|
|
我看到你了
級別: 家園常客
|
上升沿下降沿邏輯上是很好的,前提你確保時序做好 如果做好了有時還是不行的話,可是多使用內部輔助繼電器的置位,多置位復位這樣 另外樓主說到信號使與報警有關的,就不要使用上升沿這種指令了,就使用LD“取”這種指令加置位這種好點,只要一有信號就置位內部輔助繼電器 |
---|---|
|
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
|
這個主意不錯 我也是用了內部的繼電器中轉了一下 不過習慣了用上升沿 有些地方有時候用不了上升沿或者下降沿 有時候會感覺不太舒服 可能有點強迫癥吧 |
---|---|
|
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
|
氣缸上面的兩個傳感器在位置上互鎖就行了 兩個同時有信號兩個位置的邏輯都是斷開的 |
|
---|---|---|
|
龍海兒
走不完的自控之路
級別: 家園常客
|
當然是看實際情況啦,有的時候我改程序,也是改上升下降沿啥的,改著改著就行了, |
|
---|---|---|
|
遇上方知有
路漫漫其修遠兮 吾將上下而求索
級別: 家園?
|
正解
|
|
---|---|---|
|