hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 449 點
下載積分: 16912 分
在線時間: 567(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2024-12-15
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-23 08:45
如題,日本進口設備,三菱A840變頻帶55KW電機,在運行過程中(不是加減速過程)突然降速(40HZ,降到20多Hz),又慢慢升,是怎么回事?請教大神如何處理?
頻率是電位器控制,更換過,還是一樣。
降速的時候聽到有帶不動的聲音一樣。
發生突然降速以前偶爾一次,現在越來越嚴重了,一天3-5次。
龍海兒
走不完的自控之路
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 257 個
工控威望: 986 點
下載積分: 603 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2018-04-13
最后登錄: 2024-08-29
查看龍海兒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-23 09:10
用的時間多長了啊,整流模塊是不是老化了,
走不完的自控之路
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1541 個
工控威望: 1764 點
下載積分: 6257 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-12-12
查看langui的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-23 10:02
降速的時候看下DC BUS電壓有沒有下降,我懷疑是主板有問題多一些。
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 2481 分
在線時間: 3488(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-12-23
查看cjm1234的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-06-23 10:25
應該是可調電位器接觸不良引起的,換一個同型號的電位器在看看
moyqfujian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1532 個
工控威望: 15103 點
下載積分: 3026 分
在線時間: 1421(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2024-12-23
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-06-23 10:29
檢查下濾波電容或換新的
hbyxgs
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 390 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1003 分
在線時間: 724(小時)
注冊時間: 2008-11-23
最后登錄: 2024-12-23
查看hbyxgs的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-06-23 11:48
過載參數設置成 過載時減速運行

你設備偶爾存在 負荷劇烈變化  
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1158 個
工控威望: 8697 點
下載積分: 96310 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間: 2008-12-21
最后登錄: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-06-23 12:34
變頻器故障,更換變頻器吧!