圖片:
步進電機控制分度盤,要求分度盤是24等分,   如圖步進的細分,24等分。那 PLC一次要發多少脈沖啊。
士林變頻器代理 18312516885
絕世精靈
略懂、略懂……
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 4813 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-06-11
查看絕世精靈的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-26 11:39
只要扭矩夠,速度慢,3樓的方法沒有問題,之前做過類似轉盤機構,我的方法,用取整指令,把脈沖取整數,小數部分的數值每次累加,累加值超過1時,實際脈沖數+1,剩余小數部分繼續累加。