樓主  發表于: 2018-06-25 13:42
圖片:
步進電機控制分度盤,要求分度盤是24等分,   如圖步進的細分,24等分。那 PLC一次要發多少脈沖啊。
fx5u.taobao.com
weijishanggu
289019538@qq.com
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 889 點
下載積分: 612 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2024-01-10
查看weijishanggu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-25 13:48
選哪個細分除以24就是脈沖數
WEIXIN:13914094585
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 5977 點
下載積分: 1053 分
在線時間: 549(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2024-09-20
查看huiming的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-25 15:14
400/24= 16.6666        1600/24=66.66666  有小數點,影響數度 。
fx5u.taobao.com
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1014 個
工控威望: 1806 點
下載積分: 534 分
在線時間: 1102(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-09-09
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-06-25 17:03
細分設大一點   比如20000   24等分  拿16個位置設成833個脈沖   拿8個位置設成834個脈沖  然后把脈沖間隔起來   833,833,834.....這樣就行   位置多了一個脈沖基本上沒啥影響  這個影響還不及步進電機本身的精度影響  這樣做不帶小數  不會讓誤差累積
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(huamantang) 好貼好貼!
  • 下載積分:+1(絕世精靈) 熱心助人!
  • Your happiness is everything.
    langui
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1537 個
    工控威望: 1760 點
    下載積分: 6244 分
    在線時間: 640(小時)
    注冊時間: 2014-06-16
    最后登錄: 2024-09-11
    查看langui的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2018-06-26 10:38
    我勸你不要用步進去控制分度盤,除非你到一定時間回一次原點,步進怎么都有丟步,速度越高越明顯,當丟步脈沖到了一個分度的脈沖就看出來了。也許是走10次,也許是100次,也許的500次,但是慢慢的肯定就不在位置上了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(beau123)
  • 下載積分:+1(kcai_fly) 熱心助人!
    絕世精靈
    略懂、略懂……
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 366 個
    工控威望: 4813 點
    下載積分: 1976 分
    在線時間: 403(小時)
    注冊時間: 2007-09-08
    最后登錄: 2024-06-11
    查看絕世精靈的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2018-06-26 11:39
    只要扭矩夠,速度慢,3樓的方法沒有問題,之前做過類似轉盤機構,我的方法,用取整指令,把脈沖取整數,小數部分的數值每次累加,累加值超過1時,實際脈沖數+1,剩余小數部分繼續累加。
    haiyouyang
    LabVIEW & C++
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 179 個
    工控威望: 8152 點
    下載積分: 42480 分
    在線時間: 885(小時)
    注冊時間: 2011-03-29
    最后登錄: 2024-09-17
    查看haiyouyang的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2018-06-26 12:03
    步進電機是1.8°步進角的。每一等分的脈沖數=(200X細分數)/等分數(24).
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(遙遠的情殤) 感謝分享!
    汪傳福
    苦逼的工控人!非標機械設計開發!!電話13689531809
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 626 個
    工控威望: 2514 點
    下載積分: 704 分
    在線時間: 168(小時)
    注冊時間: 2017-03-24
    最后登錄: 2024-01-13
    查看汪傳福的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2018-06-26 13:10
    支持續3樓的做法
    小八哥
    電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 582 個
    工控威望: 2136 點
    下載積分: 2235 分
    在線時間: 716(小時)
    注冊時間: 2016-02-18
    最后登錄: 2024-09-19
    查看小八哥的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2018-06-26 13:13
    分度盤  都是一個傳感器  再用個調速電機控制    算好驅動角和停止角的角度    然后做個扇形遮光片  傳感器用的U型槽傳感器 就可以了
    yrm258
    人生就像一臺PLC。人可以選擇誰的指令,PLC沒有選擇。
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 356 個
    工控威望: 1226 點
    下載積分: 1115 分
    在線時間: 90(小時)
    注冊時間: 2015-09-11
    最后登錄: 2024-05-11
    查看yrm258的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2018-06-26 13:18
    細分怎么調分24份都是小會有小數,若一定非要這樣做又不想有誤差,可以考慮加一個24能除盡的減速機就能輕松制定。也沒有什么誤差了。成本就多300大洋的事。但對設備來說不同凡想。你懂的
    [ 此帖被yrm258在2018-06-26 13:48重新編輯 ]
    人生沒有如果只有后果