我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 411 點
下載積分: 503 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-10-20
查看我愛工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-26 19:37
現有fx3u-1pg模塊,運行參數為h20c0. 接線到驅動是脈沖+方向但現在手動只往一個反方向右方不動而監控時有脈沖輸出?請高手們指導。謝謝
ronny.0921
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 1061 點
下載積分: 703 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2018-01-03
最后登錄: 2024-07-09
查看ronny.0921的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-27 10:19
-->驅動是脈沖+方向
這個沒有設好
ronny.0921
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 1061 點
下載積分: 703 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2018-01-03
最后登錄: 2024-07-09
查看ronny.0921的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-29 13:20
圖片:
如圖片
伺服設成上圖模式,1PG設成下圖模式
就會產生只能走單向的情形