樓主  發表于: 2018-06-26 19:37
現有fx3u-1pg模塊,運行參數為h20c0. 接線到驅動是脈沖+方向但現在手動只往一個反方向右方不動而監控時有脈沖輸出?請高手們指導。謝謝
89230548
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 137 點
下載積分: 1275 分
在線時間: 392(小時)
注冊時間: 2016-04-22
最后登錄: 2024-11-07
查看89230548的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-27 09:47
PP脈沖燈  PR方向燈  正反轉 一個PP燈亮  一個兩個燈亮  先確認模塊有沒有輸出脈沖
ronny.0921
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 1061 點
下載積分: 703 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2018-01-03
最后登錄: 2024-07-09
查看ronny.0921的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-27 10:19
-->驅動是脈沖+方向
這個沒有設好
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9659 個
工控威望: 8544 點
下載積分: 16701 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-10
查看ymmfa的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-06-27 10:23
可能是伺服參數沒設置正確。
也有可能是1PG硬件故障。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 411 點
下載積分: 503 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-10-20
查看我愛工控的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-06-29 09:40
將伺服換東y0上控制能正常運行。在模塊上控制無論往哪個方向只有一個燈亮,將方向脈沖線對換也一樣
工控大學徒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 145 點
下載積分: 13621 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2018-06-13
最后登錄: 2019-05-18
查看工控大學徒的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-06-29 10:58
1PG模塊硬件問題
學到老
ronny.0921
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 1061 點
下載積分: 703 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2018-01-03
最后登錄: 2024-07-09
查看ronny.0921的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-06-29 13:20
圖片:
如圖片
伺服設成上圖模式,1PG設成下圖模式
就會產生只能走單向的情形