樓主  發表于: 2018-07-02 10:30
手冊上寫,當20ma輸入時,數字量可達到4000,4ma以下時,數字量為0;
我的情況是,0ma對應0,20ma對應2000....怎么解決啊
還有,2ad的通道選擇是BFM#17的b0位,b0=0通道0輸入,b0=1通道1輸入,
就是說兩個通道不能同時輸入嗎?
王霸霸
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 193 點
下載積分: 479 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2018-06-19
最后登錄: 2019-01-21
查看王霸霸的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-02 10:39
發現了第一個問題了,出場是0-10V的模式,改偏置值和增益值要在硬件上的OFFSET/GAIN旋鈕上調節
楊哲1234
生活只有眼前的茍且!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 885 點
下載積分: 2684 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2018-01-11
最后登錄: 2024-10-25
查看楊哲1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-02 11:56
引用
引用樓主王霸霸于2018-07-02 10:30發表的 FX3U配合FX2N2AD模擬量問題 :
手冊上寫,當20ma輸入時,數字量可達到4000,4ma以下時,數字量為0;
我的情況是,0ma對應0,20ma對應2000....怎么解決啊
還有,2ad的通道選擇是BFM#17的b0位,b0=0通道0輸入,b0=1通道1輸入,
就是說兩個通道不能同時輸入嗎?

是的,兩個通道不能同時進行,根據b0的位來進行選擇!