352710982
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 393 點
下載積分: 789 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2018-03-21
最后登錄: 2024-08-15
查看352710982的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-04 13:48
我算的負載總功率45kW,那么總電流大概在90A左右,電控柜主空開選擇125A的小不小?
有沒有準確的計算方法求提供。
reefer_001
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看reefer_001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-13 09:09
學習了