• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
352710982
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 393 點
下載積分: 789 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2018-03-21
最后登錄: 2024-08-15
查看352710982的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-04 13:48
我算的負載總功率45kW,那么總電流大概在90A左右,電控柜主空開選擇125A的小不小?
有沒有準確的計算方法求提供。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52048 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-03-06
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-04 16:29
主NFB = 最大NFB*1.25+其他NFB
大吉大利
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 156 點
下載積分: 2514 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2018-05-14
最后登錄: 2024-06-18
查看大吉大利的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-04 16:50
45KW的負載,電流怎么算,是不是功率除以電壓啊
今晚吃雞!
一二三四五六
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 431 點
下載積分: 488 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2018-01-25
最后登錄: 2024-09-21
查看一二三四五六的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-07-04 17:15
90A怎么算的?
感覺算錯了啊 !
尺有所長,寸有所短!
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 15166 點
下載積分: 18769 分
在線時間: 3473(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-09-22
查看cjm1234的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-07-04 17:22
90A是對的
凌晨0.0
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 122 點
下載積分: 766 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2018-06-28
最后登錄: 2024-06-03
查看凌晨0.0的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-07-04 19:22
125不小了吧
草原牧人
學必真,行必果……
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 412 點
下載積分: 1984 分
在線時間: 956(小時)
注冊時間: 2007-10-02
最后登錄: 2024-08-01
查看草原牧人的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-07-04 20:53
根據P=1.732*U*I*cosφ*η  
代入式:45000=1.732*380*I*0.8*0.95  計算得電機工作電流約90A
P:電機功率
U:供電電壓取380V
  I:電機電流
cosφ:電機功率因數取0.8
η:電機機械效率取0.95
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1258 個
工控威望: 1428 點
下載積分: 3680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-05-22
查看lvpretend的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-07-04 22:31
什么負載?離開負載類型沒法確定。
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-07-05 08:46
如果全是3相380V的電機的話,算出來總電流是90A沒錯,但如果里面有3相380V電加熱的話,加熱管的電流要按功率×1.5算,如果有單相220V的負載的話,最好把幾個單相負載盡量平均分到3相里,然后分配完之后單相最大功率的算單相電流(一般是按功率×4.5計算),然后再把所有的電流加在一起算總功率。如果單相負載平均到各相之后各相之間的電流偏差較大的話,建議用4P的斷路器,這樣的話,即便是在進行3相分配是出現相序不平衡,但由于3相對零都處于平衡,所以也不會出現斷路器跳閘的現象。
樓主留言:
負載都是三相異步電機,加熱和電機電源是分開的,用到220V的就幾個燈和PLC基本不用考慮。4P的斷路器價格要翻好幾番的
fenoicq
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 76 點
下載積分: 734 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2018-07-05
最后登錄: 2018-10-01
查看fenoicq的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-07-06 11:23
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1969 個
工控威望: 2148 點
下載積分: 48549 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-09-04
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-07-06 13:29
首先你要考慮的不是空開的電流,是要用多大的電纜,根據電纜的長度計算短路電流,再根據電纜最遠處的短路電流選擇相對應瞬時脫扣電流的斷路器,還有斷路器要滿足最大短路電流的分?jǐn)嗄芰,所以同樣?60A的斷路器,因為分?jǐn)嗄芰Σ灰粯,體積也不一樣,散熱系數也不一樣,如果以上都不考慮,塑殼式空開電流=1.7*負載額定電流,所以按負載電流90A來算,斷路器應選擇160A的塑殼式斷路器!否則,夏天斷路器燙的手都不能摸!!還要告訴大伙一下,同樣是160A的塑殼式斷路器,他們的主觸頭的額定電流(殼架電流)是不一樣的,有160A ,250A,400A,所以價格也差很多!
風中的愛
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 689 點
下載積分: 610 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2018-06-25
最后登錄: 2019-06-28
查看風中的愛的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-07-06 16:05
學習了
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go