無眠5573
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 110 點
下載積分: 2118 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2018-06-27
最后登錄: 2022-11-14
查看無眠5573的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-04 22:39
用雙24電源另一輸出給步進驅動器供電,一通電plc的sf紅色燈就亮~~各位大神這是怎么個情況
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-05 08:18
1. 兩個開關電源的0V并在一起;
2. 確認CPU后面的各模塊的24V供電是否正常,是不是被步進電機那邊的哪一路24V線短路了。
青空の夏
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 891 點
下載積分: 2994 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2018-03-26
最后登錄: 2024-12-05
查看青空の夏的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-05 20:07
步進電機接24v需要加3KΩ的限流電阻,不知你的是不是這樣的
seafar
目前C#
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 618 個
工控威望: 764 點
下載積分: 1909 分
在線時間: 594(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2023-10-27
查看seafar的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-07-06 13:32
開關電源0V接在一起
枕星河之倒影兮與星光同流,望群星之包覆兮隨繁星同輝。
B站資源分享鏈接https://space.bilibili.com/39855180
beau123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 246 點
下載積分: 952 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2018-03-28
最后登錄: 2024-11-20
查看beau123的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-07-06 14:38
應該是電源的問題