樓主  發表于: 2018-07-08 16:46
一共9組燈管,1-9層。1、4、7用的是A相火線,2、5、8用的是B相火線,3、6、9用的是C相火線,燈管電壓是AC220V的,模塊是0-10V模擬量調壓的,模擬量輸出電壓都正確,要是就開1、4、7層或2、5、8層或3、6、9、A相B相C相電燈管亮度都正?烧{節,要是同時開2相或3相的就不行了(也不是所有燈管都不行,還是不規律的有時第1層的不行,有時第三層不行有時幾層不行),給3V模擬量輸出亮度在5V模擬量的亮度,有的燈管帶有閃爍的現象。不過模擬量輸出電壓是對的也沒波動。大神幫忙看看這是什么問題?本人懷疑是零線的問題,客戶這邊變壓器中性點和大地是同一根線,零線就是取的這根線。
努力學工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 2033 點
下載積分: 16222 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2017-03-27
最后登錄: 2025-01-08
查看努力學工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-08 16:58
引用
引用第1樓peilei1031于2018-07-08 16:52發表的  :
設計出來就有問題,三相不平衡

怎么可能做到三相平衡?只能說三相相對平衡
努力學工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 2033 點
下載積分: 16222 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2017-03-27
最后登錄: 2025-01-08
查看努力學工控的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-10 09:37
引用
引用第5樓dgamen于2018-07-09 11:46發表的  :
嚴重懷疑控制通斷或調壓接的是零線

調壓的是模擬量,每個模塊都是單獨用的2芯屏蔽線
努力學工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 2033 點
下載積分: 16222 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2017-03-27
最后登錄: 2025-01-08
查看努力學工控的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-07-10 11:13
引用
引用第7樓yrm258于2018-07-10 11:02發表的  :
你的這個變壓器是輸入三相380V的嗎?那輸出就自帶零線了,怎么還要去和地線相連?這樣三相會很不穩定。

是那種容量特別大的那種,高壓電進線的那種,我們這邊叫方bang,學名真不懂叫啥
努力學工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 2033 點
下載積分: 16222 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2017-03-27
最后登錄: 2025-01-08
查看努力學工控的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-07-11 10:56
引用
引用第9樓nightblueblu于2018-07-10 16:17發表的  :
中性線和地線不一樣好吧   按照你這的用法就是把三相電拆成3組220V然后跟中性線形成回路    如果中性線接地  這種情況下如果安有接漏電開關  一定跳閘

關鍵沒有漏電開關,我想讓客戶讓電力公司把中性線和地線分開,電力公司說分開的話容易燒設備我也是無語了。然后三相電壓還高都420V了