• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
努力學工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 2031 點
下載積分: 13076 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間: 2017-03-27
最后登錄: 2024-09-19
查看努力學工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-08 16:46
一共9組燈管,1-9層。1、4、7用的是A相火線,2、5、8用的是B相火線,3、6、9用的是C相火線,燈管電壓是AC220V的,模塊是0-10V模擬量調壓的,模擬量輸出電壓都正確,要是就開1、4、7層或2、5、8層或3、6、9、A相B相C相電燈管亮度都正常可調節,要是同時開2相或3相的就不行了(也不是所有燈管都不行,還是不規律的有時第1層的不行,有時第三層不行有時幾層不行),給3V模擬量輸出亮度在5V模擬量的亮度,有的燈管帶有閃爍的現象。不過模擬量輸出電壓是對的也沒波動。大神幫忙看看這是什么問題?本人懷疑是零線的問題,客戶這邊變壓器中性點和大地是同一根線,零線就是取的這根線。
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 374 個
工控威望: 1775 點
下載積分: 952 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2024-09-17
查看peilei1031的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-08 16:52
設計出來就有問題,三相不平衡
努力學工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 2031 點
下載積分: 13076 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間: 2017-03-27
最后登錄: 2024-09-19
查看努力學工控的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-08 16:58
引用
引用第1樓peilei1031于2018-07-08 16:52發表的  :
設計出來就有問題,三相不平衡

怎么可能做到三相平衡?只能說三相相對平衡
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 662 個
工控威望: 803 點
下載積分: 6689 分
在線時間: 500(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-09-19
查看老兔子的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-07-08 20:18
三相模擬量調節模塊的觸發同步問題。

檢查三相觸發信號(各自獨立)是不是正確。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52048 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-03-06
查看john42tw的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-07-09 08:00
1.看接線圖。
2.變壓器容量。
3.推測功率不足,推不動。
dgamen
歲月不饒人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 423 點
下載積分: 2035 分
在線時間: 565(小時)
注冊時間: 2016-05-23
最后登錄: 2022-04-04
查看dgamen的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-07-09 11:46
嚴重懷疑控制通斷或調壓接的是零線
努力學工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 2031 點
下載積分: 13076 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間: 2017-03-27
最后登錄: 2024-09-19
查看努力學工控的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-07-10 09:37
引用
引用第5樓dgamen于2018-07-09 11:46發表的  :
嚴重懷疑控制通斷或調壓接的是零線

調壓的是模擬量,每個模塊都是單獨用的2芯屏蔽線
yrm258
人生就像一臺PLC。人可以選擇誰的指令,PLC沒有選擇。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 1115 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2015-09-11
最后登錄: 2024-05-11
查看yrm258的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-07-10 11:02
你的這個變壓器是輸入三相380V的嗎?那輸出就自帶零線了,怎么還要去和地線相連?這樣三相會很不穩定。
人生沒有如果只有后果
努力學工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 2031 點
下載積分: 13076 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間: 2017-03-27
最后登錄: 2024-09-19
查看努力學工控的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-07-10 11:13
引用
引用第7樓yrm258于2018-07-10 11:02發表的  :
你的這個變壓器是輸入三相380V的嗎?那輸出就自帶零線了,怎么還要去和地線相連?這樣三相會很不穩定。

是那種容量特別大的那種,高壓電進線的那種,我們這邊叫方bang,學名真不懂叫啥
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1014 個
工控威望: 1806 點
下載積分: 534 分
在線時間: 1102(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-09-09
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-07-10 16:17
中性線和地線不一樣好吧   按照你這的用法就是把三相電拆成3組220V然后跟中性線形成回路    如果中性線接地  這種情況下如果安有接漏電開關  一定跳閘
Your happiness is everything.
努力學工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 2031 點
下載積分: 13076 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間: 2017-03-27
最后登錄: 2024-09-19
查看努力學工控的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-07-11 10:56
引用
引用第9樓nightblueblu于2018-07-10 16:17發表的  :
中性線和地線不一樣好吧   按照你這的用法就是把三相電拆成3組220V然后跟中性線形成回路    如果中性線接地  這種情況下如果安有接漏電開關  一定跳閘

關鍵沒有漏電開關,我想讓客戶讓電力公司把中性線和地線分開,電力公司說分開的話容易燒設備我也是無語了。然后三相電壓還高都420V了
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發。‰娫13689531809
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 2514 點
下載積分: 704 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2017-03-24
最后登錄: 2024-01-13
查看汪傳福的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-07-11 19:31
引用
引用第10樓510231656于2018-07-11 10:56發表的  :

關鍵沒有漏電開關,我想讓客戶讓電力公司把中性線和地線分開,電力公司說分開的話容易燒設備我也是無語了。然后三相電壓還高都420V了

你應該用你這個變壓器的中性線,另外在做一個地線,就可以了呀
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go