零點漂移及因地零共線串進干擾信號的感覺。即你的模擬量輸出和調壓模塊的公共線部分(也可以說三相的中性線吧)有問題。這和變壓器端是否零線地線共地無關。而是此設備的零線地線未分開的問題。PLC及各模塊的電源前端分出中性線,然后后面中性線和地線分開敷設,當然中性線可以加粗一些,防止因線損造成壓降。應該能解決因和其他設備甚至廠區內所有設備共地造成高頻信號串擾問題。
從描述看,這設備的控制應該是根據模擬量輸入信號(比如溫度計)然后控制輸出信號控制調壓模塊進行調壓,閃爍應該是信號不穩定造成的,模擬量輸出貌似穩定,但是也可能是因為高頻無法測得干擾信號的問題。假如燈光不需要快速調制,那么可以在模擬量輸出端并一個電容過濾一下高頻干擾信號看看。
當然上述僅供參考。
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2018-07-13 12:01
當然相電壓達到420V是有點高,不過也在范圍內,本來變壓器輸出端小負載或空載時的電壓就在400V-420V之間,常說的380V電壓是說如果變壓器在額定功率負載下的輸出電壓,超過380V只能說此變壓器后端的負載過小未造成滿負載應該出現的壓降罷了。
  • «