樓主  發表于: 2018-07-09 11:07
一臺新機器全部功率25KW,都是單相用電器(小型發熱管220v有20組),現在是三相平均分布,考慮到有可能機器出問題三相不平衡,所以這空開,電線選多大???
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發!電話13689531809
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 2514 點
下載積分: 704 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2017-03-24
最后登錄: 2024-01-13
查看汪傳福的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-09 11:46
6到10平方,開關選擇60到100A
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 961 分
在線時間: 3479(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-11-15
查看cjm1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-09 13:59
如果線距離長選16平方的電纜
工控大學徒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 145 點
下載積分: 13621 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2018-06-13
最后登錄: 2019-05-18
查看工控大學徒的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-07-09 14:20
單相功率1KW大約4A電流,1平方的銅線大約能承受2KW的功率