第一相:電流10.28A;
第二相:電流7.82A;
第三相:電流12.73A;

零線我取2.5mm2的,請問這樣做對嗎?
moyqfujian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1532 個
工控威望: 15103 點
下載積分: 3026 分
在線時間: 1421(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2024-12-23
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-10 20:29
你看設備總功率是多少KW\?在配線
moyqfujian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1532 個
工控威望: 15103 點
下載積分: 3026 分
在線時間: 1421(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2024-12-23
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-10 20:38
2.5平方的線,在短距離可達到30A,如果長呢?
moyqfujian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1532 個
工控威望: 15103 點
下載積分: 3026 分
在線時間: 1421(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2024-12-23
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-07-11 18:34
光理論是不行的,還要實踐