樓主  發表于: 2018-07-10 15:33
第一相:電流10.28A;
第二相:電流7.82A;
第三相:電流12.73A;

零線我取2.5mm2的,請問這樣做對嗎?
何斐_yz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 190 點
下載積分: 8607 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2018-07-09
最后登錄: 2024-10-26
查看何斐_yz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-10 15:35
大部分是加熱棒;
電工+工控
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 609 點
下載積分: 738 分
在線時間: 1616(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2024-11-09
查看電工+工控的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-10 15:47
加熱棒電壓是380的話零線夠大了,如果220的話,相線多大零線就多大。
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1538 個
工控威望: 1761 點
下載積分: 6246 分
在線時間: 640(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-10-10
查看langui的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-07-10 16:54
加熱管一般都是星型接法,零線只給控制線路供電的話就夠,如果加熱管的中點是接的零線,零線最好好是弄大點,因為加熱管如果燒斷一根的話,其他兩相的電流會有一大部分流過零線,線細了可能導致燒線。
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 761 分
在線時間: 3479(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-11-10
查看cjm1234的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-07-10 18:22
安全考慮用4平方
凌晨0.0
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 122 點
下載積分: 766 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2018-06-28
最后登錄: 2024-09-23
查看凌晨0.0的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-07-10 18:33
何斐_yz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 190 點
下載積分: 8607 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2018-07-09
最后登錄: 2024-10-26
查看何斐_yz的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-07-10 19:56
引用
引用第2樓我不是老板于2018-07-10 15:47發表的  :
加熱棒電壓是380的話零線夠大了,如果220的話,相線多大零線就多大。

220V的,加熱棒的相線是直接接在固態繼電器上的!請問這樣行不行?
何斐_yz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 190 點
下載積分: 8607 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2018-07-09
最后登錄: 2024-10-26
查看何斐_yz的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-07-10 19:59
引用
引用第4樓cjm1234于2018-07-10 18:22發表的  :
安全考慮用4平方

加熱棒是220V的,加熱棒的相線是直接接在固態繼電器上的!還有一臺3KW的變頻器和電機
請問這樣行不行?
何斐_yz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 190 點
下載積分: 8607 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2018-07-09
最后登錄: 2024-10-26
查看何斐_yz的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-07-10 20:01
引用
引用第3樓langui于2018-07-10 16:54發表的  :
加熱管一般都是星型接法,零線只給控制線路供電的話就夠,如果加熱管的中點是接的零線,零線最好好是弄大點,因為加熱管如果燒斷一根的話,其他兩相的電流會有一大部分流過零線,線細了可能導致燒線。

220V的,加熱棒的相線是直接接在固態繼電器上的!還有一臺3kW的變頻器和電機
請問這樣行不行?
moyqfujian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1530 個
工控威望: 15101 點
下載積分: 1302 分
在線時間: 1410(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2024-11-10
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-07-10 20:29
你看設備總功率是多少KW\?在配線
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 665 個
工控威望: 806 點
下載積分: 6695 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-11-09
查看老兔子的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-07-10 20:31
2.5平方的銅芯線允許的載流量不小于20A,樓主的負載電流沒有超過15A。

而三相不論怎樣不平衡,通過零線上的電流不會超過最大一相的電流。

那么問一下那些說不能使用2.5平方的人,這是為什么?
moyqfujian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1530 個
工控威望: 15101 點
下載積分: 1302 分
在線時間: 1410(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2024-11-10
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-07-10 20:38
2.5平方的線,在短距離可達到30A,如果長呢?
  • «