何斐_yz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 190 點
下載積分: 8637 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2018-07-09
最后登錄: 2024-12-06
查看何斐_yz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-10 15:33
第一相:電流10.28A;
第二相:電流7.82A;
第三相:電流12.73A;

零線我取2.5mm2的,請問這樣做對嗎?
352710982
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 393 點
下載積分: 789 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2018-03-21
最后登錄: 2024-08-15
查看352710982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-12 11:07
選線要根據電流來選擇,一般我都會選稍大一點的,雖然有點浪費但是安全,比起設備這點線不算什么的。
附件: BVR電纜載流量(電纜選型).zip (220 K) 下載次數:17
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯