用伺服電機控制一個油泵帶動油缸伸縮,等到位后,伺服停止轉動,但是此時伺服仍然有電流用來保持不動,這個對我來說沒什么用,我此時可否直接將電源斷掉,減小發熱省電,就算伺服斷電后有點轉動都沒關系,等到要用的時候再啟動伺服,大概每分鐘啟動一次,這樣會不會燒掉伺服?
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-11-11
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-11 19:50
伺服正常使用別斷電就可以了 耗不了多少電的  頻繁通斷電才會容易損壞伺服
高阿男
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看高阿男的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-11 20:55
我是來學習的
不習慣ta
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 191 點
下載積分: 944 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2018-04-16
最后登錄: 2024-07-11
查看不習慣ta的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-07-12 08:38
首先驅動器頻繁斷電就對其不好,容易沖擊損壞,其次看你伺服是否帶抱閘的,不帶抱閘斷電使能消失,有震動或者怎么樣的會移位
周先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 339 點
下載積分: 7865 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2018-03-19
最后登錄: 2024-09-30
查看周先生的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-07-12 08:41
路過學習了
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1557 個
工控威望: 1619 點
下載積分: 112609 分
在線時間: 623(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-11-06
查看luo76的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-07-12 09:07
不會是想把待機的耗電也省了吧,這種問題還真沒考慮過
mr荬籹籽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 442 點
下載積分: 1714 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2016-06-24
最后登錄: 2024-11-10
查看mr荬籹籽的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-07-12 09:13
最好就用帶剎車的電機,這樣斷電了也不會有任何動作
15851404012
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 181 點
下載積分: 2186 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2018-01-11
最后登錄: 2024-10-08
查看15851404012的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-07-12 10:00
路過學習了
suixiangjian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 493 點
下載積分: 1744 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2018-06-20
最后登錄: 2020-09-08
查看suixiangjian的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-07-12 10:04
我覺得沒必要吧!你這一分鐘啟停一次對驅動器和電機都有很大的影響
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11361 個
工控威望: 18518 點
下載積分: 12028 分
在線時間: 2686(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-11-02
查看往事如風的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-07-12 10:17
伺服工作要SON
三人行者必有我?,擇其善者而從之
龍海兒
走不完的自控之路
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 261 個
工控威望: 986 點
下載積分: 603 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2018-04-13
最后登錄: 2024-08-29
查看龍海兒的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-07-12 10:31
首先,頻繁斷電肯定是不好的。其次要實現你的功能,只需要把伺服參數參數設置一下,就可以用手推動了,類似于抱閘力矩的一個參數。
走不完的自控之路
momotaro
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 82 點
下載積分: 741 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2018-01-31
最后登錄: 2019-10-30
查看momotaro的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-07-13 11:51
只要把 Servo on 的信號 off 掉電機就沒有電流也不會發熱 , 不需要把驅動器電源斷掉

每分鐘 on/off 一次是ok , 關鍵是一天幾次一年幾次 ? 電子元件接點畢竟是有壽命的

但一般接點壽命應該都萬次以上
  • «