一只小菜鳥
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 75 點
下載積分: 717 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2018-07-11
最后登錄: 2024-07-06
查看一只小菜鳥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-12 08:48
各位大佬,我剛接觸通訊,請教一下,兩臺或者3臺3u plc,通過以太網是怎么交互數據呢,如果不和N:N這樣接線,直接網線接路由器,
如果可以,是怎么設置的,謝謝
一只小菜鳥
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 75 點
下載積分: 717 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2018-07-11
最后登錄: 2024-07-06
查看一只小菜鳥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-12 15:49
請沙發
賴彼得
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 48 點
下載積分: 353 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2018-03-22
最后登錄: 2024-10-18
查看賴彼得的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-12 16:40
有人機的話就透過人機轉,沒人機的話我都是用485ADP MB, 1臺3U做MODBUS主站,另2臺做MODBUS從站。
一只小菜鳥
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 75 點
下載積分: 717 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2018-07-11
最后登錄: 2024-07-06
查看一只小菜鳥的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-07-13 08:58
你的modbus,運用是通過讀寫指令嗎,比如 FORM,和TO,指令嗎,還是通過adprw,指令?謝謝
一只小菜鳥
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 75 點
下載積分: 717 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2018-07-11
最后登錄: 2024-07-06
查看一只小菜鳥的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-07-13 15:39
頂一下
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1460 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14945 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-10-28
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-07-13 21:06
做MODBUS鏈接的話不需要指令!設置好參數,程序主站分配地址和數據交換,具體的話手冊挺詳細的
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.