樓主  發表于: 2018-07-23 09:29
圖片:
圖片:
FX5U輸入模擬量測試0-10V,很不穩定,監控 SD6020的數據一直在亂跳動,根本看不清數據是多少。  如圖是參數設定
fx5u.taobao.com
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 5989 點
下載積分: 1589 分
在線時間: 553(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2024-11-07
查看huiming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-23 10:14
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
測試次數平均,也是很不穩,我是變頻器模擬量輸出 0-10V到PLC的。  變頻器啟動后運行到50HZ的頻率,我用萬用表測量是 10V的電壓輸出,PLC接收到的也是10v電壓。   反復多次啟動,停止變頻器,監控到的SD6020的值很不穩定,參數設置及SD6020的值如圖:
fx5u.taobao.com
rrjlove
與自己較勁,磨煉自己,成就自己。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 289 點
下載積分: 1791 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2015-10-13
最后登錄: 2024-09-09
查看rrjlove的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-11-27 13:18
變頻器模擬量輸出的0~10V是不是有干擾,變頻器模擬量輸出的0~10V是什么?
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 2038 點
下載積分: 2653 分
在線時間: 2202(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-11-09
查看eledesigner的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-11-29 13:13
干擾了,變頻器是個大干擾源          
ayangyzl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 118 點
下載積分: 1999 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2009-10-30
最后登錄: 2024-09-13
查看ayangyzl的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-11-30 15:58
并聯一個容量適合的金屬膜電容和合適阻值的電阻上去試!