默默無聞的貓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 130 點
下載積分: 712 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2017-06-03
最后登錄: 2019-02-01
查看默默無聞的貓的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-31 17:04
  我有個項目 是水處理的 PH值9.5時 需要輸出20MA信號,然后6.5時輸出4MA信號,這模擬量公式怎么轉換。。求解
劉永
不知道誰是高手,我還在學習
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 391 個
工控威望: 558 點
下載積分: 2060 分
在線時間: 509(小時)
注冊時間: 2010-10-02
最后登錄: 2024-11-10
查看劉永的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-01 12:40
使用SCL指令,寫入最小值和最大值就可以了

在使用MOV指令,在指定通道
空氣分離、PSA制氧機、制氮機 制造、維修

QQ980347789
默默無聞的貓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 130 點
下載積分: 712 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2017-06-03
最后登錄: 2019-02-01
查看默默無聞的貓的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-08-07 11:25
好的,我試試
安川電機
安川MPE720程序解密,上傳解密.
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 887 點
下載積分: 1648 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2018-07-26
最后登錄: 2024-08-13
查看安川電機的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-08-08 14:13
使用SCL3也可以。