  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
yu655792
多行動,夢想就不遠
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 268 點
下載積分: 21381 分
在線時間: 436(小時)
注冊時間: 2012-09-25
最后登錄: 2024-10-24
查看yu655792的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-04 16:28
如題:
         西門子1500CPU帶ES200sp的串口模塊和施耐德ATV310 Modbus Rtu通訊


         我電腦使用ModScan32測試軟件和變頻器通訊,可讀可寫,完全正常;
然后電腦使用Modsim32軟件和西門子通訊,也是可讀可寫,完成正常;

        最后奇葩的事問題發生了,西門子和變頻器之間一直通訊不上。西門子程序是官網的參考程序樣例,變頻器參數也完全正常。
而且西門子技術也現場確認了西門子這邊程序沒有問題,他們也沒辦法解決了。硬件檢查的。


有大神做過類似的案例嗎?或者西門子和其他廠家變頻器 Modbus Rtu通訊485通訊程序嗎?
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1806 個
工控威望: 2068 點
下載積分: 2717 分
在線時間: 2231(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-12-21
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-06 11:03
這樣,你有沒有其他的MODBUS 從站,有的話試一下。
安川電機
安川MPE720程序解密,上傳解密.
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 887 點
下載積分: 1648 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2018-07-26
最后登錄: 2024-11-27
查看安川電機的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-08-06 11:09
一定是頻率地址錯了。
johnsonxjq
必攻不守
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 333 點
下載積分: 470 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-08-31
最后登錄: 2024-12-19
查看johnsonxjq的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-08-06 11:42
用串口監控軟件截取PLC發的數據,分析一下就知道問題出在哪里了,只要數據發的正確,沒理由的。西門子的東西還是要相信的,只可能是自己的問題。我是西門子PLC的使用者
樓主留言:
不知為啥增加這個485串口的并聯上就好了,還是不知道啥原因
yu655792
多行動,夢想就不遠
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 268 點
下載積分: 21381 分
在線時間: 436(小時)
注冊時間: 2012-09-25
最后登錄: 2024-10-24
查看yu655792的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-08-07 21:03
描述:485串口接線
圖片:
描述:485串口接線
圖片:
描述:不經過串口接線通訊報警
圖片:
描述:不并聯這個串口
圖片:
           今天測試,把485串口并聯到接線上面,竟然可以正常接收發送,但是如果把這個給拆了就會報81E2,再次復位之后,就會一直在busy中。好奇怪的問題啊???到底是什么原因呢?有大神遇到過嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(湛藍小爾)
    湛藍小爾
    工控交流 Q703935819
    級別: 家園?

    精華主題: 0
    發帖數量: 349 個
    工控威望: 642 點
    下載積分: 2101 分
    在線時間: 80(小時)
    注冊時間: 2014-03-03
    最后登錄: 2024-12-10
    查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2018-08-08 09:04
    能買點好的轉換器嗎?
    研華ADAM試試。這個牌子,我也用過,淘寶貨,我燒了三個,后來才知道,用戶電源問題。
    專心搞錢
    Q群943838323   博圖
    Q群703935819   昆侖通態
    yu655792
    多行動,夢想就不遠
    級別: 略有小成

    精華主題: 0
    發帖數量: 147 個
    工控威望: 268 點
    下載積分: 21381 分
    在線時間: 436(小時)
    注冊時間: 2012-09-25
    最后登錄: 2024-10-24
    查看yu655792的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2018-08-08 09:56
    引用
    引用第5樓湛藍小爾于2018-08-08 09:04發表的  :
    能買點好的轉換器嗎?
    研華ADAM試試。這個牌子,我也用過,淘寶貨,我燒了三個,后來才知道,用戶電源問題。

      
    理論上,西門子和變頻器通訊直接西門子串口通訊模塊就可以的,但現在必須要這個玩意才可以。
    270056303
    努力奮斗趕超富二代
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 52 個
    工控威望: 140 點
    下載積分: 631 分
    在線時間: 37(小時)
    注冊時間: 2010-09-22
    最后登錄: 2024-12-20
    查看270056303的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2018-08-08 10:51
    注意地址
    270056303
    努力奮斗趕超富二代
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 52 個
    工控威望: 140 點
    下載積分: 631 分
    在線時間: 37(小時)
    注冊時間: 2010-09-22
    最后登錄: 2024-12-20
    查看270056303的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2018-08-08 10:52
    地址和通訊指令的版本 別用高版本 我那時候 用高版本不好用 用低版本居然好用 具體為啥 我也不知道
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(yu655792) 1500的通訊塊就一種,你 ..
    yu655792
    多行動,夢想就不遠
    級別: 略有小成

    精華主題: 0
    發帖數量: 147 個
    工控威望: 268 點
    下載積分: 21381 分
    在線時間: 436(小時)
    注冊時間: 2012-09-25
    最后登錄: 2024-10-24
    查看yu655792的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2018-08-08 13:17
    引用
    引用第8樓270056303于2018-08-08 10:52發表的  :
    地址和通訊指令的版本 別用高版本 我那時候 用高版本不好用 用低版本居然好用 具體為啥 我也不知道


    1500的CPU  modbus就一個通訊塊,沒有新舊之分的。你說的通訊地址   03讀開始就是40001的
    yu655792
    多行動,夢想就不遠
    級別: 略有小成

    精華主題: 0
    發帖數量: 147 個
    工控威望: 268 點
    下載積分: 21381 分
    在線時間: 436(小時)
    注冊時間: 2012-09-25
    最后登錄: 2024-10-24
    查看yu655792的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2018-08-09 14:55
    最終定稿:
                     增加485信號增強器已經正常通訊成功。
    270056303
    努力奮斗趕超富二代
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 52 個
    工控威望: 140 點
    下載積分: 631 分
    在線時間: 37(小時)
    注冊時間: 2010-09-22
    最后登錄: 2024-12-20
    查看270056303的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2018-08-14 09:52
    我做過
    • «
    • 1