請問各位大佬,你們用西門子做溫控的話,溫控模塊是用西門子原裝的溫控模塊還是用的是第三方的溫控模塊?

還有西門子200smart的plc有沒有第三方的溫控模塊?謝謝!
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 1218 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 3936 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2018-08-11 16:58
用第三方的溫控器,一般都有modbus 通訊功能,只需做個通訊就可以了