請問各位大佬,你們用西門子做溫控的話,溫控模塊是用西門子原裝的溫控模塊還是用的是第三方的溫控模塊?

還有西門子200smart的plc有沒有第三方的溫控模塊?謝謝!
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 1776 點
下載積分: 954 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2024-11-14
查看peilei1031的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-11 09:38
沒有用過西門子的溫控模塊,我是使用S7-1200的PLC  搭配通信模塊,連接可通信的溫控器,設置參數在PLC這邊,控制下放給溫控器完成
exp123s
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 95 點
下載積分: 509 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2009-12-03
最后登錄: 2022-02-04
查看exp123s的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-08-11 14:50
是的,用第3方溫控器,PLC通過通信方式傳遞參數,成本和編程都低。
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1218 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 3936 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-08-11 16:58
用第三方的溫控器,一般都有modbus 通訊功能,只需做個通訊就可以了
qcb8888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 383 點
下載積分: 2078 分
在線時間: 419(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-11-15
查看qcb8888的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-08-13 15:40
我用西門子S7-200主機配合信PID的溫度模塊
qcb8888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 383 點
下載積分: 2078 分
在線時間: 419(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-11-15
查看qcb8888的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-08-13 15:40
200smart第三方溫度模塊還真沒看到過