jum1982
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 197 個
工控威望: 753 點
下載積分: 695 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2024-11-08
查看jum1982的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-14 08:51
如題,許多工程師都是直接將安全光柵接到PLC,一些要求比較嚴格的場合都是將光柵接到安全繼電器再接入PLC的,你們一般都是怎么接的呢?
17010054343
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 219 點
下載積分: 1559 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2018-07-11
最后登錄: 2022-12-27
查看17010054343的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-14 09:55
接安全繼電器在接入PLC,我們以日系歐系廠商為主要求比較嚴格
wsliu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 207 點
下載積分: 825 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-01-01
最后登錄: 2024-11-09
查看wsliu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-08-14 09:58
如果在重要場合,還是進安全繼電器可靠些,防止干擾,造成誤動作,引起安全事故,歐美設備過來都是這樣的設計。
沖風至兮
人在征途秋意濃,何堪風雨造英雄。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 275 點
下載積分: 959 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2018-07-13
最后登錄: 2024-09-08
查看沖風至兮的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-08-14 13:29
這個是很靈活的,根據具體要求來就是了
工控勤哥
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 3675 點
下載積分: 8546 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-06-23
最后登錄: 2024-10-11
查看工控勤哥的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-08-14 15:55
到過國內的設備一般進PLC,到國外的一般進安全繼電器!
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2347 個
工控威望: 2777 點
下載積分: 4404 分
在線時間: 1164(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2024-11-09
查看libin520的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-08-14 17:04
安全繼電器一般選什么牌子,什么型號?
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 7630 點
下載積分: 1311 分
在線時間: 2656(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2024-11-08
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-08-14 18:00
國內部分人遵循的是能用即可,所以你看到直接進PLC點,
就拿西門子系統舉例,以往標準做法是進安全繼電器,通過安全繼電器切斷供電,現在有了profine以及安全PLCt,光柵直接進安全I(xiàn)O模塊,再編寫安全程序控制供電。 比以往的要省事,簡單。
類似的還有急停,大部分也是直接進PLC點,和光柵差不多處理,
鱔變的男人
真正的大師都懷著一顆學徒的心
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 1094 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2017-04-05
最后登錄: 2021-11-23
查看鱔變的男人的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-08-15 11:19
國內的設備在安全回路這一塊沒有歐美的嚴格,國內很多都是能用即可,當然是接近安全繼電器安全系數高很多
真正的大師都懷著一顆學徒的心
beau123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 246 點
下載積分: 952 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2018-03-28
最后登錄: 2024-10-07
查看beau123的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-08-15 13:47
歐標是進安全繼電器,也是國際標準
我看到你了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 619 點
下載積分: 491 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2018-05-02
最后登錄: 2024-09-12
查看我看到你了的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-08-15 14:31
安全光柵要帶自檢功能,進安全繼電器或者安全PLC,觸發的話得有復位功能確認才重新接通安全繼電器

如果是普通那種光柵不帶自檢的,或者直接光柵進普通PLC,這其實都是自欺欺人沒什么意義的
lushushan123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 336 點
下載積分: 974 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2018-06-30
最后登錄: 2024-10-21
查看lushushan123的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-08-15 14:53
接安全繼電器    技術參數寫進去   讓客戶覺得安全高大上
15989045817
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 172 點
下載積分: 557 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2015-01-29
最后登錄: 2024-02-26
查看15989045817的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-08-24 09:12
比較簡單的設備就接進去安全繼電器,然后用安全繼電器制造設備上電回路。大型設備一般采用安全PLC,這樣比較靈活控制點。國產設備能用就好