  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
安川電機
安川MPE720程序解密,上傳解密.
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 887 點
下載積分: 1648 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2018-07-26
最后登錄: 2024-08-13
查看安川電機的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-14 09:00
用smart200PLS指令發脈沖,怎么在發到一半的時候給個信號出來控制電磁閥
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 884 個
工控威望: 1033 點
下載積分: 1985 分
在線時間: 687(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2024-11-06
查看flyfeky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-14 14:57
分兩段, 第一段完成,給電磁閥信號。
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家
安川電機
安川MPE720程序解密,上傳解密.
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 887 點
下載積分: 1648 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2018-07-26
最后登錄: 2024-08-13
查看安川電機的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-08-14 15:10
引用
引用第1樓flyfeky于2018-08-14 14:57發表的  :
3樓  發表于: 2018-08-14 16:30
引用
引用第2樓安川電機于2018-08-14 15:10發表的  :

不允許有停頓的,要連續

一段,脈沖數在指定范圍內,  電磁閥線圈ON。
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家
zhaoxg
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 513 個
工控威望: 10676 點
下載積分: 9293 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2016-05-07
最后登錄: 2024-11-08
查看zhaoxg的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-08-15 10:48
可以中斷檢查脈沖位置到達時中斷處理脈沖信號開
請叫我老鐵
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 897 個
工控威望: 4115 點
下載積分: 1712 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2024-10-19
查看請叫我老鐵的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-08-15 15:20
脈沖會連續發生,如需要發脈沖到指定數量時輸出一個Q點,可用比較指令實現。
努力學工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 2032 點
下載積分: 14408 分
在線時間: 489(小時)
注冊時間: 2017-03-27
最后登錄: 2024-11-04
查看努力學工控的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-08-20 16:50
簡單,讀取當前位置,當前位置大于等于設定的一個位置輸出電磁閥就OK了
sz518104
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 916 個
工控威望: 788 點
下載積分: 17726 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2024-01-19
查看sz518104的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-08-22 12:35
IF 當前脈沖數 >=1/2 脈沖數 THEN

電磁閥:=TRUE;
ELSE
電磁閥:=FALSE;
END_IF ;
永恒14
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 451 點
下載積分: 13981 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2014-12-17
最后登錄: 2023-04-09
查看永恒14的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-09-06 22:44
200 smart如何讀取當前脈沖數呢?
安川電機
安川MPE720程序解密,上傳解密.
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 887 點
下載積分: 1648 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2018-07-26
最后登錄: 2024-08-13
查看安川電機的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-09-07 08:28
引用
引用第8樓永恒14于2018-09-06 22:44發表的  :
200 smart如何讀取當前脈沖數呢?

是的,我也是這樣。
xshflove
工控人家園,工控人的免費學校。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 489 個
工控威望: 4285 點
下載積分: 633 分
在線時間: 522(小時)
注冊時間: 2008-03-14
最后登錄: 2024-10-21
查看xshflove的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-09-15 21:02
smart200PLS指令發脈沖是控制什么設備?如果是伺服的話。個人認為,可以從伺服取反饋信號。