樓主  發表于: 2018-08-21 08:38
圖片:
圖片:
]原件:FX-3UC、FX3U-232ADP-MB、RS-485串口轉以太網轉換器、GX-WORKS2。

問題描述:平時從232ADP直接連接GX-WORKS編寫程序。這次RS232轉485后接以太網轉換器,
                  以太網轉換器在電腦上測試正常,可連接PLC后, PLC里用ADPRW指令向電腦發送信息,
                   電腦網口調試軟件能接受到亂碼字體,轉換器串口側與設備硬件連接正常,就是無法建立
                   通訊(GX-WORKS找不到PLC)。
              

                    狂擼到凌晨3點未解決!求大佬指點迷津!。!
[ 此帖被青空の夏在2018-08-21 11:31重新編輯 ]
我看到你了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 619 點
下載積分: 491 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2018-05-02
最后登錄: 2024-09-12
查看我看到你了的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-21 15:02
你什么都不用就PLC直連電腦的話,靠那些常規的串口助手是沒法用的,如果是純數字自己編的無協議通訊還行

想發中文字的話...還是算了吧,雖然之前在論壇上看到有人實現了,但是太痛苦了
青空の夏
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 891 點
下載積分: 2994 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2018-03-26
最后登錄: 2024-12-05
查看青空の夏的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-08-21 17:38
用GX-WORKS2軟件連接串口轉以太網轉換器(電腦到轉換器是以太網,
PLC到轉換器是RS-485),遠程監控、讀寫PLC程序,就是PLC到轉換器
無法建立通訊(硬件連接正常)
青空の夏
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 891 點
下載積分: 2994 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2018-03-26
最后登錄: 2024-12-05
查看青空の夏的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-08-21 20:18
問題找到了,簡單的轉換器不支持軟件編程、組態等使用,就是沒有專用的通訊協議(三菱MC協議)。o(︶︿︶)o 唉