hua966
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 592 點
下載積分: 1343 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2024-09-07
查看hua966的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-09-06 10:14
在我們平常寫程序的時候,碰到伺服限位和按急停,這個時候要不要斷開使能呢?看看大家是怎么做的,
hua966
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 592 點
下載積分: 1343 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2024-09-07
查看hua966的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-06 10:48
怎么沒有人回答呢?
dingzyi
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 838 點
下載積分: 9206 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2024-09-19
查看dingzyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-09-06 10:53
一般情況會報警提示伺服錯誤。停止。;魇縫lc里面是cr8012,cr8013.三菱plc也有。每個plc不同。
plc
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 767 個
工控威望: 985 點
下載積分: 13522 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2024-09-19
查看uu.liu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-09-06 10:54
每個公司不一樣,以前我們公司是有EMO和EMS,后者是伺服停止,前者是伺服斷使能,要是追求安全,肯定是斷使能或者斷電,要是急停經常被按下,伺服停止就行了,具體還得看公司和客戶
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(明月松間照)
  • 下載積分:+1(hua966) 熱心助人!
  • QQ:569456723
    往事如風
    科技改變制造
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 11223 個
    工控威望: 18379 點
    下載積分: 11688 分
    在線時間: 2675(小時)
    注冊時間: 2013-01-31
    最后登錄: 2024-09-17
    查看往事如風的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2018-09-06 13:39
    使能和急停是針對安全設計的需要
    三人行者必有我?,擇其善者而從之
    wangnaizhi
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1271 個
    工控威望: 1447 點
    下載積分: 5470 分
    在線時間: 877(小時)
    注冊時間: 2015-08-31
    最后登錄: 2024-09-19
    查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2018-09-06 15:35
    一般我是不斷的 直接讓伺服停止就可以了 然后報警 后續的人工處理一下 不過具體還是看客戶的需求吧
    libin520
    雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 2277 個
    工控威望: 2705 點
    下載積分: 4258 分
    在線時間: 1134(小時)
    注冊時間: 2008-10-24
    最后登錄: 2024-09-16
    查看libin520的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2018-09-07 08:48
    斷使能是為了安全。本來急停就是異常停止。平時不要把急停當成停止用。操作時間員工經常按急停。要回原點。操作多了他就不會把急停當停止用了。
    需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
    pme2bb
    ~~ 一蕭一劍平生意   &n
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 72 個
    工控威望: 152 點
    下載積分: 1107 分
    在線時間: 11(小時)
    注冊時間: 2018-09-05
    最后登錄: 2024-08-13
    查看pme2bb的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2018-09-11 09:59
    一般歐規安全規定是要斷開控制電源(Sever-ON)

    如果再加上絕對型伺服系統~那就更沒有問題了(免回原點)