leechengyu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 221 點
下載積分: 700 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2015-10-17
最后登錄: 2024-09-22
查看leechengyu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-09-14 11:10
圖片:
圖片:
最近剛使用松下FP7 PLC發現跑出來的結果與三菱PLC不同,想請教大家松下PLC這樣的設定有啥優點?有哪些品牌的PLC也是跟松下一樣??
松下PLC =>R105 ON ,DT5與DT6開始累加計數,R106 ON 停止DT5與DT6累加計數,可以發現DT5比DT6少1,R107的狀態不會立即改變,要完成區塊4的運算後才會改變
三菱PLC =>M105 ON,D5與D6開始累計,M106 ON 停止D5與D6累計,M107的狀態是立即改變,所以D5的值與D6一樣
永宏P(guān)LC的的結果與三菱PLC一樣
推論松下PLC運算時是把結果先存在暫存區,整個區塊運算完成才會更新相關狀態.
[ 此帖被leechengyu在2018-09-14 11:18重新編輯 ]
wo0712
想飛的鳥,不放棄總能翱翔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 459 點
下載積分: 7512 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2015-04-29
最后登錄: 2024-11-09
查看wo0712的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-16 14:47
為什么會是繁體字。。。
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-09-17 17:59
引用
引用第1樓wo0712于2018-09-16 14:47發表的  :
為什么會是繁體字。。。

我國有些地區的人愛用繁體,很正常。


樓主說的情況,一是和樓主說的運算方式不同有很大關系。此外和PLC處理速度也有點關系。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步