wen2013
興趣是最好的老師!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 159 點
下載積分: 534 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2013-08-31
最后登錄: 2023-06-11
查看wen2013的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-09-18 18:19
哪位大神幫忙講解一下,用三菱FX3U-485BD,用RS指令通訊,分別與溫控器和程控電源做通訊,CRC校驗程序一樣嗎?請?jiān)斀,謝謝!
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 4162 點
下載積分: 129 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2024-11-15
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-18 20:20
效驗程序一樣,但是結果不一樣,3U有CRC指令,如果是使用FX3U-485ADP模塊,原生支持MODBUS通訊功能,就可以不用去計算麻煩的CRC效驗了;蛘咧苯由螰X5U,本體485口也是支持MODBUS通訊功能的。
聯系電話15071699246,QQ296686949
淡淡雨季
以前看到山就想知道山后面是什么,現在我不想知道了
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 427 點
下載積分: 4287 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2018-09-10
最后登錄: 2024-11-15
查看淡淡雨季的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-09-19 08:25
rs不是無協議指令嗎?根據需要來定義就好了,數據格式自己選定,里面好像是沒有什么校驗吧?目前正在學習這個中
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2845 個
工控威望: 3617 點
下載積分: 3517 分
在線時間: 3800(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-15
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-09-19 18:24
可以,看我之前的回答,
FX3U直接用CRC指令,其它不支持的可以自己寫CRC程序,最后算出來結果是一樣,都是CRC-16.
某些自定協議的設備,只能用RS命令。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/