• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
yydyyzsw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 258 點
下載積分: 592 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2008-08-05
最后登錄: 2024-10-22
查看yydyyzsw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-09-28 21:05
請教一下各位大師,我有套系統是用的cclink網絡,其中末端有一個觸摸屏偶爾會有通訊不上現象,距離也不遠,設備正常時一點問題都沒有,但是一個月總有幾次出現問題,觸摸屏和cclink通訊模塊也更換過全新試過,問題還是存在,不知道問題出在哪里,哪些原因會導致此情況發生?我試過中間加rpt中繼,波特率設置好,線接好,后面的遠程模塊反而也通訊不上,頭大了
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8219 個
工控威望: 10348 點
下載積分: 21038 分
在線時間: 3009(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-15
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-28 22:02
一般cclink走線盡量遠離動力線,屏蔽層要接好,終端電阻接好,接地接好,就沒什么啦。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1460 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14955 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-11-14
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-09-28 22:27
網絡的兩端加終端電阻
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
接近開關廠家
www.gerfk.com
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 241 點
下載積分: 1893 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2018-09-29
查看接近開關廠家的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-09-29 08:17
網絡的兩端加終端電阻可行嗎?
接近開關在線訂購:www.gerfk.com
119119771
QQ、微信:119119771
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 2076 點
下載積分: 338 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2024-11-15
查看119119771的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-09-29 10:53
CCLINK網絡必須兩端加終端電阻
daihdn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 231 點
下載積分: 602 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2009-08-28
最后登錄: 2024-11-14
查看daihdn的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-09-29 11:51
“其中末端有一個觸摸屏偶爾會有通訊不上現象”,觸摸屏作為最后一站嗎,還是觸摸屏連接最后一站PLC,最后一站PLC的終端電阻接的是什么模塊?觸摸屏是如何連接的?觸摸屏與終端之間會不會相互影響;
bakey533
人生重要的不是所站的位置,而是所朝的方向。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 2035 點
下載積分: 1107 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2014-02-27
最后登錄: 2024-10-22
查看bakey533的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-09-30 09:42
終端電阻 100Ω
湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 642 點
下載積分: 2101 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2014-03-03
最后登錄: 2024-07-10
查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-09-30 10:25
勉強自救。干擾這個東西,一般不出現,一出現,特別麻煩。先加加小磁環試試。
終端電阻什么的,我加過,差點被西門子騙了。沒用
專心搞錢
Q群943838323   博圖
Q群703935819   昆侖通態
yunmengpeng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 161 點
下載積分: 603 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2013-08-15
最后登錄: 2024-09-14
查看yunmengpeng的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-09-30 14:15
遇到過一次時好時壞這種,查了好久最后是把終端電阻換了好了,又不麻煩,試一下唄
yydyyzsw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 258 點
下載積分: 592 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2008-08-05
最后登錄: 2024-10-22
查看yydyyzsw的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-09-30 22:55
引用
引用第2樓焦劉吉于2018-09-28 22:27發表的  :
網絡的兩端加終端電阻

專用電纜,兩頭都是110歐姆電阻
dubeinstain
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 184 點
下載積分: 818 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2009-08-08
最后登錄: 2024-11-14
查看dubeinstain的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-10-07 14:22
觸摸屏作為最后一站,看一下有沒有終端電阻,如果對通信速度要求不高的話,降低通信速度試試;或者觸摸屏走其他通信方式
cooller115
堅持就是勝利
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 300 點
下載積分: 1548 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2007-10-26
最后登錄: 2024-09-06
查看cooller115的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-10-13 22:27
引用
引用第4樓119119771于2018-09-29 10:53發表的  :
CCLINK網絡必須兩端加終端電阻


個人實際經驗200m以內的不用終端電阻也沒問題,比歐美那些必須加終端電阻的總線強。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go