鱔變的男人
真正的大師都懷著一顆學徒的心
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 1094 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2017-04-05
最后登錄: 2021-11-23
查看鱔變的男人的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-20 10:13
三菱FX5U與三菱FR-E720變頻器進行485通信,通信線一插上變頻器PU口,以太網監控就斷開了,這是什么問題,尋求大佬解決
真正的大師都懷著一顆學徒的心
guoqing3511
隨風飄蕩
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 627 點
下載積分: 1466 分
在線時間: 237(小時)
注冊時間: 2016-06-03
最后登錄: 2024-12-10
查看guoqing3511的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-20 10:47
FX5U內置RS485 和內置以太網通訊是相互獨立的,有干擾你檢查一下PU口和485的SG端子,有可能是這個干擾到了。
wei0212007
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1111 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 6912 分
在線時間: 1166(小時)
注冊時間: 2007-04-19
最后登錄: 2024-12-21
查看wei0212007的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-10-20 16:02
485通訊協議選擇的對嗎?
黃曉liang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 529 點
下載積分: 19357 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2024-12-19
查看黃曉liang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-11-23 12:29
樓主是如何接線的呢,可能是接線錯了吧,三菱變頻器PU接口里面有組電源,不能直接連接的。。。