toxd2004
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 136 點
下載積分: 11629 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2010-08-13
最后登錄: 2024-12-14
查看toxd2004的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-21 11:03
我有s7 300控制幾臺變頻器,profibus dp通訊,偶爾會出現3站檢測掉線故障,出現故障后變頻器運行停止,我想問問,如果plc沒有給變頻器停止信號,是不是變頻器就不應該停止,總線報錯是能夠自己恢復的,還是說這種控制只要有錯誤,通訊斷掉,變頻器都會停止運行,這個不太理解,數據已經給了變頻器了,報錯的時候數據應該沒有變化吧!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28555 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-23
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-21 12:51
沒數據變頻器停是為了安全。這都想不通?
自動化單機,生產線,項目編程調試!
請叫我老鐵
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 905 個
工控威望: 4296 點
下載積分: 627 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2024-12-23
查看請叫我老鐵的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-10-25 22:06
變頻器掉線,PLC會報警的,有些程序有些保護,自動停止變頻器,為了安全考慮。