beau123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 246 點
下載積分: 952 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2018-03-28
最后登錄: 2022-08-29
查看beau123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-24 09:49
圖片:
設備程序寫好之后調試時,Y0,Y1,Y2,對應的三個步進電機不轉動,,而用后面的用模塊FX3U-1PG控制的正常,,,,
把FX3U-1PG的發脈沖的線各接到代替Y0,Y1,Y2,的三個步進控制器上,電機旋轉正常,,,
同樣的程序更換PLC后,,Y0,Y1,Y2,對應的三個電機正常旋轉,,,,
難道三個端口都壞了,,,這種概率不太大吧,,,請教各位大神指點一下
1406606700
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 1130 點
下載積分: 3716 分
在線時間: 370(小時)
注冊時間: 2016-10-12
最后登錄: 2024-09-13
查看1406606700的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-24 10:19
請問plc具體型號是什么,MR還是MT的?
受不了了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 597 個
工控威望: 725 點
下載積分: 1669 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2024-09-19
查看受不了了的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-10-24 10:31
以前我們沒裝隔離變壓器時這3U壞得超級多。很簡單,寫個簡單程序把Y0那些點當普通口看能控制不
yangh1129
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 401 點
下載積分: 432 分
在線時間: 197(小時)
注冊時間: 2010-08-25
最后登錄: 2021-08-10
查看yangh1129的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-10-24 10:34
看輸出燈或監控Y0,Y1,Y2的狀態。
beau123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 246 點
下載積分: 952 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2018-03-28
最后登錄: 2022-08-29
查看beau123的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-10-25 08:44
MT的,晶體管的呀,,這點基礎還是要有的,,換的一模一樣的PLC就好了
引用
引用第1樓1406606700于2018-10-24 10:19發表的  :
請問plc具體型號是什么,MR還是MT的?
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發!!電話13689531809
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 2514 點
下載積分: 704 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2017-03-24
最后登錄: 2024-01-13
查看汪傳福的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-10-25 09:16
沒有遇到過這種情況,清掉程序,在寫入一次試一試呀
我看到你了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 619 點
下載積分: 491 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2018-05-02
最后登錄: 2024-09-12
查看我看到你了的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-10-25 16:58
你把Y1,2,3脈沖輸出這幾個點接回去PLC的X0,1,2幾個支持高速計數器的點上,然后用高速計數器指令看一下輸出量和輸入量一不一樣不就知道點有沒壞了
xingzb2
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 677 個
工控威望: 994 點
下載積分: 1329 分
在線時間: 913(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2024-09-17
查看xingzb2的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-10-25 18:46
引用
引用第6樓兩只橙于2018-10-25 16:58發表的  :
你把Y1,2,3脈沖輸出這幾個點接回去PLC的X0,1,2幾個支持高速計數器的點上,然后用高速計數器指令看一下輸出量和輸入量一不一樣不就知道點有沒壞了

這倒是個好辦法。
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 249(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-09-19
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-10-27 18:39
硬件接線要正確,Y0-Y2是NPN型集電極開路輸出。需要與步進電機驅動器脈沖輸入端(有的是標注是P+和P-),直流電源構成回路。電流方向是從Y0-Y2端流入,COM0端流出。另外,步進電機驅動器的使能輸入端(有的是標注EN+和EN-,有的是標注MF+和MF-)得懸空。判斷Y0-Y2端是否損壞,方法是使編程使它們得電輸出,然后用萬用表二極管檔測量Y0-Y2端與COM0端的正向電壓,正常時應約等于0.5-0.7V。顯示1,表示斷路損壞,顯示0表示擊穿損壞。