rw覺醒ai
善于走自己的路,才可能走別人沒走過的路
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 528 點
下載積分: 5864 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2018-05-07
最后登錄: 2024-09-04
查看rw覺醒ai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-24 21:03
松下PLC執行ORG指今時會出現某幾個輸出點有ON瞬間的BUG嗎?不管程序里有沒有寫這些點。有遇到過的嗎?
心若放晴,何懼風雨!
xuanxiu
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 559 點
下載積分: 919 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2018-03-30
最后登錄: 2024-04-02
查看xuanxiu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-25 09:27
沒遇到過哎,松下PLC用了1年多了。
rw覺醒ai
善于走自己的路,才可能走別人沒走過的路
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 528 點
下載積分: 5864 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2018-05-07
最后登錄: 2024-09-04
查看rw覺醒ai的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-10-27 08:29
半年不到就讓我碰上了
心若放晴,何懼風雨!
secgo
玩多了就更不會玩了~
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1352 個
工控威望: 1606 點
下載積分: 67986 分
在線時間: 218(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2024-05-11
查看secgo的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-10-27 14:09
還真沒碰過
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 1592 點
下載積分: 3460 分
在線時間: 393(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2024-07-05
查看建控電的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-10-30 08:54
是不是沒有修改定位設置里“偏差計數器清零時間”的值,默認值為1MS,如果回原點完成不需要讓伺服接受到偏差計數器信號,那么PLC設置里要改為0!
rw覺醒ai
善于走自己的路,才可能走別人沒走過的路
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 528 點
下載積分: 5864 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2018-05-07
最后登錄: 2024-09-04
查看rw覺醒ai的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-10-30 20:35
引用
引用第4樓建控電于2018-10-30 08:54發表的  :
是不是沒有修改定位設置里“偏差計數器清零時間”的值,默認值為1MS,如果回原點完成不需要讓伺服接受到偏差計數器信號,那么PLC設置里要改為0!

是執行ORG指今過程中(任何位置),用作伺服使能的輸出點會斷開一瞬間。不用輸出控制,直接短接就可以了。但不是程序的問題。。。
心若放晴,何懼風雨!