模擬量AD輸入模塊采集實時值,模塊分辨率4000.溫度變送器0-300℃。怎么換算成當前對應的電流值4--20mA.計算方法怎么計算,請教一下工控界的前輩們,謝謝您

zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-07
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-27 17:30
都是近似線性關系,需要列出兩個計算公式,一個是溫度范圍與電流值的對應計算公式,例如,0-300℃對應4-20mA。一個是模擬電流與數字量的對應計算公式,例如,4-20mA對應0-4000。兩個公式合并,就能得出0-300℃與0-4000的對應計算公式。我說的近似線性關系,是指實際中會出現非線性誤差。
luowenping
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 185 點
下載積分: 553 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-03-06
最后登錄: 2024-11-08
查看luowenping的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-10-28 11:44
謝謝您的解答
東哥00789
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 147 點
下載積分: 528 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2015-09-19
最后登錄: 2023-08-18
查看東哥00789的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-01-14 14:18
如果把缺省改成3000,不就對應成比例了。