你滴小杰
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 161 點
下載積分: 612 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2018-06-13
最后登錄: 2024-06-13
查看你滴小杰的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-29 20:12
圖片:
剛接觸QD75,由于買的模塊還沒到貨,只能先看看手冊進行初步了解。
用的GX Works2,如圖,參數及定位數據在Works2設置好以后該怎么把參數寫入PLC?
在論壇里看到有人說需要用GX Configator 2軟件寫入PLC,請問是這樣嗎?
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1460 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14945 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-10-28
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-29 20:37
works寫入就行了,寫入時候勾選參數和智能模塊的參數就行
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.