圖片:
圖片:
之前發帖有說過,有幾個軸無法安裝感應器,絞盡腦汁在想該怎么回原點。后來打電話給三菱客服,客服提供了幾點方法:
1,用絕對編碼器
由于一開始沒想到用絕對編碼器,現在伺服什么的都已經買好了,再買花時間,排除該方法
2,三菱伺服放大器可以安裝電池,將馬達移動到一個位置后可將該位置設為原點,即使斷電后也能記憶。
理由同上,再買電池也沒時間了,排除該方法
3,利用扭矩輸出信號
對于該方法,客服給的建議不是很詳細,大意是說:1,用很慢的速度驅動電機往一個方向走
2,接觸到機械極限(需增加緩沖器之類機構件)后,扭矩值開始增加
3,持續驅動電機,當扭矩值達到設定值時會輸出一個信號
4,PLC收到該信號后停止脈沖輸出,該位置即為原點(可以原點補償)
查看了三菱伺服手冊,全篇只找到如上兩個地方關于扭矩輸出的。
按照手冊上所說,將PD07的后兩位值設定為07,達到扭矩設定值后就會輸出該信號
現在有兩點疑問:
1,手冊上另一張圖中寫的很清楚,伺服OFF后該信號才會OFF,那我回一次原點后想再回原點該怎么辦,總不能每次回原點之前先將伺服OFF吧?
2,達到設定扭矩值后會不會觸發伺服報警?之前用伺服只是簡單的用到伺服ON,報警信號,復位等,沒接觸到扭矩報警這一塊
望有經驗的朋友不吝賜教。