qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-11-17 13:44
圖片:
最近剛接觸臺達PLC,用DVP-EH3的CPU,做比例轉換的時候誤差有點大,不知道是哪里的問題?
請臺達高手分析一下原因,怎么解決這個問題?謝謝!
如圖的程序輸出結果應該是60.0才對,怎么變成61.82了?
[ 此帖被qinchenglim在2018-11-17 14:11重新編輯 ]
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-23
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-18 12:18
不用浮點數,沒有超出32位最大值的情況下,數值放大。
浮點的計算速度慢,還有各種問題。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/