hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2407(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-12-17
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-11-28 18:06
一根鋁電纜,長度200米,經過了橋架,電纜井,現在是不定時跳開關,用搖表檢測電阻其中二根火線電阻為0,萬用表量有十多k電阻,估計是絕緣擊穿且碳化,剛才送電還沒跳,估計等下又會跳,大家有沒有好的辦法找故障點,請暢所欲言,謝謝
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2049 個
工控威望: 2968 點
下載積分: 25197 分
在線時間: 1441(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-21
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-29 09:36
線路故障距離測量儀
項目、視覺、通訊QQ3515716
yrm258
人生就像一臺PLC。人可以選擇誰的指令,PLC沒有選擇。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 1125 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2015-09-11
最后登錄: 2024-10-07
查看yrm258的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-11-29 12:56
測一下電流就能搞定。
人生沒有如果只有后果
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-11-29 13:29
如果橋架蓋可以打開的話,用測溫槍。短路的地方一般溫度較高。