wangfeng005
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 85 點
下載積分: 685 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2018-11-20
最后登錄: 2020-01-13
查看wangfeng005的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-12-08 18:04
描述:原來掃碼槍和CP1H的RS232通訊設置,這樣是可以通訊的
圖片:
描述:現在掃碼槍和QJ71C24N的通訊設置,是不能通訊的,還是同一把槍
圖片:
描述:我的程序設置,QJ71C24N的RD和SD的燈就不亮
圖片:


原來這個掃碼槍和歐姆龍CP1H通訊第一個圖片




現在和三菱QJ71C24通訊,模塊的RDSD燈不會亮,我程序和參數是這么設置的, 第二和第三圖片



麻煩大俠看看是哪里問題
[ 此帖被wangfeng005在2018-12-08 18:18重新編輯 ]
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1459 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14975 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-12-11
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-08 22:55
參數寫入CPU否?看程序7是沒啥毛病的,鏈接線呢?按照三菱的232接口來
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1459 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14975 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-12-11
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-12-10 11:35
樓主你可以先用你串口通訊工具,監控下,可否收到你掃碼槍的回收報文,如果可以,按照你串口工具的設置的參數,設置通訊模塊,如果不可以檢查設置項與接線
3樓  發表于: 2018-12-10 23:00
描述:串行數據監控
圖片:
描述:X0C3沒信號,無法繼續編程
圖片:
感謝大家。現在通訊上了,但是我的X0C3信號沒有,大俠們看看什么問題